Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Увлажнение воздуха
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница > ОВК
KitaPro
Добрый вечер. Необходимо увлажнить воздух в офисе в ХП. Так можно делать? Зачем ставят второй нагреватель воздуха?
Или лучше паром?
Skaramush
Второй подогрев ставится потому, что процесс увлажения распылением (любым способом, форсунки, пневмофорсунки, центробежный, ультразвук) или поверхностным (сотовый увлажнитель или ротор) способом неизбежно идёт с падением температуры воздуха. Скрытая теплота, собственно, у Вас этот процесс на диаграмме есть. То есть так: нагрели - увлажнили - догрели.

Увлажнение паром идёт при коэффициенте луча процесса 2500, то есть по изотерме.

А вот какой брать увлажнитель - это Вам считать и решать. У каждого есть свои плюсы и свои минусы. Ни один не состоит из одних достоинств.
KitaPro
Так а вот как у меня, что там еще греть?
Skaramush
А Вы собираетесь подавать +14? Струю на входе в РЗ проверяли, каково отклонение температуры?
KitaPro
Не знаю..
Везде пишут, что при подаче воздуха на высоте 2,5м и выше разница температуры мб 4-6градуса
Я хотел взять температуру в ХП и ПП 21градус, тогда получится, что в ПП не надо будет увлажнять
Вот так:

Или так нельзя?
JJJJ
На ваш вопрос ответить невозможно. Недостаточно информации.
В общем же случае так: в ГОСТе или СанПине - параметры воздуха РЗ
находите для своего помещения интервал температур и влажности в зависимости от назначения помещения,
характера выполнения работ, для постоянных или непостоянных рабочих мест, оптимальные или допустимые и т.д.
В результате на диаграмме можно нарисовать зону ограниченную двумя изотермами и двумя линиями влажности.
Так вот нижняя изотерма -суть температура приточного воздуха а верхняя -удаляемого из рабочей зоны.
Температура же воздуха поступающего в помещения из воздухораспределительного устройства ниже на величину отклонения(допускаемого или оптимального) см. приложение к СНиП 41-01...
И уже после этого стройте диаграмму приготовления воздуха.
Еще один подводный камень(я так понимаю вы хотите обойтись без 2го подогрева) не все адиабатические увлажнители могут обеспечить построенное на диаграмме. Надо вам этот вопрос изучить и знать что у них разная эффективность. Например увлажнители поверхностного типа поставляются с блоками 65%, 80% и 95% (если не изменяет память).
KitaPro
Цитата(JJJJ @ 26.2.2013, 12:43) *
Температура же воздуха поступающего в помещения из воздухораспределительного устройства ниже на величину отклонения(допускаемого или оптимального) см. приложение к СНиП 41-01...

Так там указана температура при входе в обслуж или рабочую зону. А если воздух подается не непосредственно в рабочую зону?

Увлажнитель хотел поставить ультразвуковой
Skaramush
А тогда берётся расчёт струи. У серьёзных производителей Вам будет предложена и программка для подобного расчёта, показывающая, как при заданном расположении ВР и поддерживаемой температуре в помещении будет меняться температура и скорость в струе, по мере удаления от ВР. И взаимное влияние ВР друг на друга. Вот и требуется, чтобы на входе в РЗ отклонение чётко улеглось в "вилку". И по температуре, и по скорости.
KitaPro
=(

Так все таки если принять, что температура приточного воздуха будет на 4 градуса меньше, чем в помещении(17градусов при температуре в помещении 21), можно обойтись одним подогревом при увлажнение ультразвуковым увлажнителем?

Почему используют 2 секции подогрева и воздух увлажняют до 90%?
Skaramush
А что такое "Относительная влажность", дайте, пожалуйста, определение.
(Кстати, это на 90% будет ответом).
KitaPro
Это степень насыщенности воздуха водяными парами, т.е отношение массы водяных паров, содержащихся в воздухе к максимально возможной их массе в воздухе при тех же условиях(температуре и давлению), и выраженное в процентах.
Skaramush
Цитата(KitaPro @ 26.2.2013, 21:13) *
Это степень насыщенности воздуха водяными парами, т.е отношение массы водяных паров, содержащихся в воздухе к максимально возможной их массе в воздухе при тех же условиях(температуре и давлению), и выраженное в процентах.


Совершенно верно. Поэтому увлажнение идёт по адиабате с падением температуры и увеличением влагосодержания. А затем - догрев с понижением относительной влажности до необходимой.
KitaPro
А почему нельзя вначале побольше нагреть а потом уже увлажнить до нужной?
Вот у меня получается нагревать нужно до 27градусов, вроде не много же
Или это не осуществимо?
Skaramush
Осуществимо. Но гораздо хуже и сложнее управляемо.
KitaPro
А почему? Мы не можем ультразвуковым увлажнителем управлять?
Skaramush
Сравните процесс прямого нагрева и процесс "увлажнения + охлаждения" с точки зрения управляемости, возможности контроля и достижения заданной точки.
KitaPro
Ну да, просто нагреть то легче.
Получается при двух секциях подогрева, увлажнителем вообще не управляют?
А управляют только подогревом?
Skaramush
Управляют. Комбинацией "первый подогрев+увлажнение+второй подогрев".

Кхм... У вас реальный проект или курсовая работа?
KitaPro
unsure.gif Курсовая
Skaramush
"Отыскался след Тарасов" (с) .... biggrin.gif
Skaramush
Не стесняйтесь. Вопросы нормальные.
Yuao1980
Еще один важный вопрос в тему: требуется ли увлажнителям воздуха какой-нибудь специальный уход? Поясню, что я имею в виду: у нас дома установлен кондиционер и чистка испарителя кондиционера производится у нас регулярно. Возникает вопрос: с увлажнителями такая же морока?

Вопрос, конечно, интересный. Особенно с рекламной ссылкой в первом же сообщении. Вот и прясните для себя его, а заодно у Вас и время правила почитать будет. С месяцок.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.